@Gabriel,
Acel check valve sau supapa unic sens cum spui, l-ai montat pe furtunul de aerisire???
Daca DA atunci poti avea probleme, pentru ca linia de aerisire trebuie sa asigure circulatia gazelor/aerului in ambele sensuri - umplii rezervorul poate chiar sa dea afara pe acea aerisire cu tot cu opritor de flacari sau rezervorul se goleste, intra aer in rezervor. Daca este un check valve instalat ori se face minge rezervorulcind il umplii sau chiar iti da toate gazele pe racordul de umplere direct in nasul operatorului ce umple rezervorul, ori daca este montat in celalalt sens duce la vidarea rezervorului cu simptome de subalimentare motor caracteristice.
Solutia propusa de Cristeache este si cea existenta pe barca mea din constructie, dar daca vreau un upgrade am nevoie de acel flame arrester. Inca mai studiez cum as putea sa-l fac fara a implica pe nimeni.